TWINMOTION_2022.2.3バージョンが新しく出て、ソフト更新しましたが、Archicad 25バージョンのダイレクトリンクのインポートがTMの画面で有効にならない状態です。2022.2.2バージョンでは問題無かったので、改めて2022.2バージョンで立ち上げようとしましたが、EPICのサイトのTWINMOTIONのバージョン内に2022.2.2バージョンが表示されていません。何が原因か、おわかりになる方はいらっしゃるでしょうか?こちらのPCの問題でしょうか?
詳しいことは申し訳ありませんがわからないのですが、インポーターPluginは最新版になっていますでしょうか?
https://www.twinmotion.com/plugins/archicad
一度ご確認されることをお勧めします。
また、参考までにDatasmith エクスポーター プラグイン インストーラーの一般的なエラーのページを張っておきます。
この中に該当する解決法があればいいのですが。。
https://twinmotionhelp.epicgames.com/s/article/Datasmith-Exporter-Plugin-Installer-Common-Errors
また、何かわかりましたらこちらでご連絡させていただきます。
ご回答ありがとうございました。実は私の初歩的なミスだと先ほど気が付きました。お手間を取らせてしまい、大変申し訳ありません。ダイレクトリンクの際の「置換を有効にする」部分にチェックが入ってしまっている状態になっており、それがインポートできない原因でした。自分自身でチェックした記憶が無かったのですが、知らない間にクリックしてしまっていたかもしれません。
wanimationさまのご丁寧な解説をいつも拝見しております。
また、ご相談の機会があるかもしれませんので、引き続きよろしくお願いいたします。
なるほど!ご返信ありがとうございます!!そして解決したようでよかったです!!
こうやって、間違いやすい部分や解決した方法を共有いただけるのは、とてもありがたいです!!
今後同じような症状の人の参考になりますし!
ありがとうございました。